icepak仿真问题求助

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2019-7-11 10:32:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位前辈,为什么我的模型整个温度都是不变的,看起来热量散不到空气中,是什么原因呢,哪里没有设置好吗
来自: 微社区

269839

269839

269840

269840

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]①初到一灯

发表于 2019-7-23 20:29:35 | 显示全部楼层
从结果看,环境温度是20度,热源温度均匀,都在137度左右。
温度切面图,可以看到温度梯度,而且计算域设置了opening.

建议:检查是否开启重力项,并增加计算域(cabinet)的尺寸。